มอเตอร์ จากNamePlate ระบุแรงดัน 380 D/660Y หากนำแรงดัน 380Vต่อแบบYทำไมมอเตอร์และแมกเนตริกถึงไหม้ ?
มอเตอร์ จากNamePlate ระบุแรงดัน 380 D/660Y หากนำแรงดัน 380Vต่อแบบYทำไมมอเตอร์และแมกเนตริกถึงไหม้ ?
จากคำถามนี้ เป็นคำถามที่ดูเหมือนว่า จะเป็นเรื่องง่ายแต่บางท่านก็ นำหลักการนี้มาต่อใช้งานจริง ซึ่งปัญหาที่ว่ามา ขอพูดถึง อุปกรณ์ แมกเนตริกก่อนนะครับว่าที่ไหม้ สาเหตุใหญ่ๆ ก็เกิดจากเลือกขนาดคอยล์ไม่ถูกต้องกับแรงดันที่ใช้และอายุการใช้งาน ส่วน ประเด็นมอเตอร์ไหม้นั้น มอเตอร์ที่กำหนดให้ใช้งานแบบเดลต้า 380V ถ้านำมาต่อแบบ 660/สตาร์จะไม่มีแรงบิด ถ้าโหลดไม่มาก + ทำงานในช่วงสั้น ๆ เช่นปั๊มลม ถ้าทำงานไม่กี่นาทีต่อครั้ง ก็สามารถทำงานได้นานนับปีโดยไม่เสียหาย แต่ถ้าหากเมื่อไหร่มีการใช้งานต่อเนื่อง จะเกิดความร้อนสูงเนื่องจากแรงบิดต่ำและต้องพยายามเอาชนะโหลด และทำงานอย่างต่อเนื่อง มอเตอร์จะไหม้อย่างเร็วมากเพราะความร้อนสะสม เป็นต้น
สามารถศึกษาข้อมูลมอเตอร์เพิ่มเติมได้ “ที่นี่” ครับ