เครื่องกันไฟรั่ว/ไฟดูด RCCD 40A-30mA และ RCCD 63A-30mA หมายถึงอะไร ?
เครื่องกันไฟรั่ว/ไฟดูด RCCD 40A-30mA และ RCCD 63A-30mA หมายถึงอะไร ?
Phannita Changed status to publish
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิท บัสบาร์แยก แบบปลั๊กออน(Classic split bus) จัดจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด 2 ขนาด คือ
- RCCD 40A – 30mA คือ พิกัดกระแสของ RCCD ซึ่งก็คือ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มีขนาด 40A และยินยอมให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกไปจากระบบได้ไม่เกิน 30mA ดังนั้น กระแสรวมของเบรกเกอร์ลูกย่อย ในวงจรที่ปกป้องด้วย RCCD 40A จึงไม่ควรเกิน 40A เนื่องจากจะทำให้มีความร้อนสะสมที่ตัวเบรกเกอร์ RCCD และสายไฟ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการใหม้ได้
- RCCD 63A – 30mA คือ พิกัดกระแสของ RCCD ซึ่งก็คือ เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด มีขนาด 63A และยินยอมให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วออกไปจากระบบได้ไม่เกิน 30mA ดังนั้น กระแสรวมของเบรกเกอร์ลูกย่อย ในวงจรที่ปกป้องด้วย RCCD 63A จึงไม่ควรเกิน 63A เนื่องจากจะทำให้มีความร้อนสะสมที่ตัวเบรกเกอร์ RCCD และสายไฟ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการใหม้ได้